横向分段绝缘子串的泄漏距离必须达到1600毫米(1.6米)以上。泄漏距离又称爬电距离,指沿绝缘子表面轮廓展开的曲线长度,是衡量绝缘子耐污闪能力的关键参数。
现行依据主要有两处。其一,《普速铁路接触网安全工作规则》(TG/GD115-2017,自2017年4月1日施行)第六十八条明确,进行V形停电作业应具备的条件之一是:上、下行或由不同馈线供电的横向分段绝缘子串,爬电距离不小于1.6米,即1600毫米。其二,《高速铁路接触网运行维修规则》(TG/GD124-2015)第一百五十四条规定,供电线、正馈线、加强线、电缆终端、接触悬挂下锚、软横跨接地侧、隔离开关绝缘子及分束供电的分段处绝缘子,泄漏距离不小于1600毫米,分束供电分段处绝缘子即属横向分段范畴。
需要说明的是,《高速铁路接触网安全工作规则》(铁总运〔2014〕221号)对V形作业条件下横向分段绝缘子串的爬电距离要求为1.2米及以上,污染严重的区段应达到1.6米;普速铁路现行安规对V形停电作业条件已统一规定为不小于1.6米。现场作业时应按所辖线路适用的现行规则执行,并注意海拔超过1000米时需按规定加大泄漏距离,污秽严重区段应从严掌握。
背景资料:原铁道部《接触网运行检修规程》(2000年版)曾规定实行V形天窗的双线区段,上下行间分段绝缘子串的泄漏距离一般地区不少于1200毫米、污秽地区不少于1600毫米。该旧规章已废止,仅作历史背景了解,不得作为现场作业依据。
参考资料:
1. 《GD115-2017)第六十八条》
2. 《GD124-2015)第一百五十四条》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-2AD7A41E10DD)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。