遇雨、雾、雪、雹等恶劣天气,供电设备运行环境显著恶化,应按相关规定开展特殊巡视并适当增加巡视次数,重点围绕绝缘部件、基础支柱、线索覆冰、充油充气设备状态及外部环境进行检查。
雾天重点检查绝缘部件有无污闪、雾闪及放电现象。大雾高湿环境下,绝缘子表面污秽易引发闪络放电,应重点检查重污区段、隧道口、高架桥下等处的瓷质及复合绝缘子表面是否清洁、有无电晕、闪络和放电痕迹,必要时采用夜间熄灯巡视、红外测温等手段辅助观察,及时更换破损或发生放电的绝缘瓷瓶,防范污(雾)闪跳闸。
雨天重点检查绝缘部件有无闪络放电;基础、支柱、房屋有无下沉和倾斜;室外端子箱、电缆沟和屋顶有无渗漏水与积水;排水设施是否畅通,低洼处所设备有无被淹。雷电过后还应检查避雷器动作记录器指示、避雷针有无熔化,瓷绝缘有无破损裂纹和放电痕迹。
雪天重点检查接触网线索、绝缘子及设备的覆冰覆雪情况。气温在零下5摄氏度至零上5摄氏度时,应重点观察通过列车受电弓取流有无拉弧现象及接触网设备有无覆冰;同时检查锚段关节、补偿装置有无卡滞,线索弛度变化是否正常,分相、隔离开关、跨线桥漏水点、桥梁下线索等关键处所状态,及时清除隧道口、上跨桥形成的冰柱,防止滴水结冰造成断线;变电所还应检查充油设备油位、充气设备气压有无异常。
雹天重点检查瓷绝缘件有无被冰雹击伤造成的破损、裂纹和放电现象,避雷器、避雷针有无损伤,设备外露部件有无机械损伤,基础、支柱有无损坏。
特殊巡视须严格执行安全规定,两人及以上同行,按固定路线巡视,与带电设备保持安全距离,发现隐患及时记录并按规定报告处理。
参考资料:
1. 《GD124-2015)》
2. 《《牵引变电所运行与检修》,中国铁道出版社(培训教材,供业务参考)》
3. 《人民铁道网《卡控季节性风险确保冬季供电安全》(2021年1月)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-7B4FEFF18BFD)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。