简要结论
供电线、回流线检修作业的核心检查项目可概括为“一看绝缘、二查连接、三测距离、四验状态”,即重点检查绝缘子有无闪络破损、导电连接部位是否牢固、导线是否存在断股/散股/烧伤等缺陷,并确认各项安全距离符合规定。
判断依据
供电线与回流线共同构成牵引供电完整回路,其状态直接关系到供电可靠性与行车安全。检修作业指导书明确要求通过系统检查及时发现并消除设备隐患,确保运行质量达标。上述项目正是基于设备功能原理和常见故障模式所设定。
关键要点
- 绝缘检查:查看绝缘子有无闪络、破损。
- 连接检查:确认各导电连接部位接触良好、紧固无松动。
- 导线缺陷检查:检查铝绞线或钢芯铝绞线是否存在断股、散股、烧伤现象。
- 距离测量:测量附加导线与铁路、公路、电力线、地面、树木等的最小距离;同杆合架时,核实供电线、回流线带电部分距支柱边缘的距离。
- 附属设施检查:确认横担/肩架呈水平状态,回流线在支持绝缘子上的绑扎方式正确、牢靠,鞍子安装方向无误;同时检查钳接管接头状态及导线接头位置、数量是否满足限制要求。
注意事项
- 作业前必须封锁线路、停电并在可能来电方向挂接地线。
- 登杆作业须选好攀登方向,高空作业扎好安全带,手把牢靠、脚踏稳准,严禁抛掷传递工具。
- 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在跨距内做接头。
- 相关内容仅供学习,现场必须执行现行有效规章及调度命令。