ZPW-2000A区间信号系统由哪些主要设备组成?
直接答案:
ZPW-2000A区间信号系统主要由调谐区、匹配变压器、补偿电容、传输电缆、发送器、接收器、衰耗盒和电缆模拟网络八部分组成。其中发送器采用N+1冗余设计,故障时通过FBJ接点转至“+1FS”;接收器采用A、B双机并联运用,共同动作执行对象。
各部分作用说明:
调谐区用于实现相邻轨道电路的电气隔离,区间采用电气绝缘。主轨道信号传至本区段接收器,调谐区小轨道信号由前方相邻轨道电路接收器处理后,将结果(XG、XGH)送至本区段接收器,作为GJ励磁的必要条件。
发送器负责产生移频信号,接收器负责接收并处理主轨道和小轨道信号。衰耗盘实现主轨道和小轨道电路的调整,提供发送、接收故障及轨道占用表示,还提供+24V电源以及发送功出和接收GJ、XGJ测试条件。正方向调整用a11至a23端子,反方向调整用c11至c23端子。
补偿电容用于改善轨道电路传输特性,电码化轨道长度超过300米时必须设置。电容容量按载频区分:1700Hz为55μF,2000Hz为50μF,2300Hz为46μF,2600Hz为40μF。电容等间距设置,安装允许误差为正负0.5米。
现场提示:
移频柜内每个纵向组合放置两个闭塞分区的发送器、接收器和衰耗盘,一个移频柜可布置十个区段。综合柜1至4层放置隔离变压器,5至9层放置站防雷和电缆模拟网络组匣。
参考资料:
1. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-6B66B136)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。