高速铁路车站计算机联锁系统采用什么架构?
直接答案:
高速铁路车站计算机联锁系统采用分层架构设计,一般分为操作表示层(人机界面层)、联锁逻辑层(联锁运算层)和执行层(采集驱动层)三个层次。各层之间通过高速网络进行数据交换,结构清晰、功能明确,便于维护和故障定位。
原因说明:
操作表示层负责接收车务人员的操作命令,并显示站场设备状态,主要设备是上位机(操作表示机)。联锁逻辑层是系统的核心,由下位机(联锁处理机)完成联锁逻辑运算,根据操作命令和现场设备状态信息,经过逻辑处理形成控制命令。执行层通过输入输出通道和接口电路,采集信号机、道岔、轨道电路等现场设备的状态,并驱动继电器动作,完成对现场设备的控制。
为提高可靠性和安全性,系统普遍采用多重冗余技术。当前主流的安全冗余结构是二乘二取二,即由两套完全相同的二取二子系统构成。每一套子系统内部集成两套CPU,两CPU严格同步并实时比较,只有双机运行一致才对外输出结果,保证安全性;两套子系统形成双机并用或热备关系,其中一套正常输出即可保障系统正常工作,提高可靠性。
现场提示:
三种主流制式的冗余结构略有差异。TYJL-ADX型采用二乘二取二安全冗余结构,双系并行工作、互为热备,可实现无缝切换。DS6-K5B型联锁运算层由并列两重系组成,每系都具有故障安全型主机模块,执行控制层采用故障安全型双CPU构成的电子终端。iLOCK型采用二取二安全结构,并增加独立的故障安全校验CPU,IPS采用二乘二取二结构,A、B两系并行输出。
参考资料:
1. 《高速铁路车站计算机联锁系统维修技术规范》
2. 《计算机联锁讲义(修改)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-41C2DC5C)。