进站信号机红灯突然熄灭,现场怎么排查?
直接答案:进站信号机在关闭状态下红灯突然熄灭,应按“一看、二试、三查、四测、五处理”的总原则,先从控制台现象区分室内外故障,再逐级压缩范围,最终定位到具体元器件。
原因说明:进站信号机点灯电路依靠灯丝继电器监督灯泡状态。灯泡正常点亮时,灯丝继电器吸起;灯泡灭灯时,灯丝继电器失磁落下,通过接点使控制台信号复示器闪红光或报警。点灯电路采用双重系统,具备主灯丝断丝后自动转换副灯丝并报警的功能,所以红灯熄灭往往意味着主副灯丝均已断丝,或供电、配线环节存在开路。
现场排查步骤:以红灯熄灭为例,可从分线盘开始测量点灯电压,确认室内输出是否正常;再沿电缆到变压器箱,测量一次侧和二次侧电压;最后到信号机构处测量灯泡端电压。逐级测试后,若室内、电缆、变压器均正常,而灯泡端无电压或灯丝不通,即可将故障点锁定在灯泡本身。典型处理案例中,最终查明为主副灯丝均断,更换灯泡后故障消除。
现场提示:排查时必须先确认控制台现象,避免室内外判断不清。室外作业注意列车运行安全,需按规定办理相关手续后再进行测试和更换。处理故障要熟悉图纸,按电压走向逐级测量,不能盲目更换器材。
参考资料:
1. 《信号机点灯电路故障分析及处理》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-0402FDAE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
信号机红灯突然熄灭,培训中怎么带学员快速锁定故障点?
2.
信号机点灯电路故障:从现象到原因的排查链条
3.
CRH380AL型动车组制动不缓解,故障排查从哪入手?