ZPW-2000A型轨道电路出现红光带时,如何快速判断故障在室内还是室外?
直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路出现红光带且无故障报警时,多为无检测非冗余环节的硬故障,常见原因是轨道电路某处开路。处理这类故障,第一步是在分线盘处测量,迅速划分故障范围属于室内还是室外,再针对性地排查。
原因说明:
无故障报警的硬故障,开路点可能出现在从发送盒功出至组合架、综合柜再到室外轨道电路的任意一处,也可能出现在从接收输入至衰耗、组合架、综合柜再到室外的任意一处。由于这类环节没有冗余和检测手段,故障只能通过控制台红光带反映出来。
判断思路:
1. 先在分线盘处测量发送端和接收端的电压、电流等参数,确认室内外分界点的信号是否正常。
2. 若分线盘处测量不到正常的发送或接收信号,故障范围在室内,重点检查发送盒、接收盒、衰耗盒、组合架配线及电缆模拟网络等环节。
3. 若分线盘处信号正常,故障范围在室外,重点检查轨道电路引接线、钢轨接续线、补偿电容、调谐区设备及室外传输电缆。
现场提示:
1. 若设备有报警信息,应先查看报警类型。通信盘工作灯亮红灯时,可更换通信盘;主发送盒故障且备发送盒工作正常时,多为发送盒内部故障或CAN总线通道故障,可更换发送盒解决。
2. 接收器故障时,若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,可更换备用接收盒。更换接收器时,应注意测试另一台接收器并机的各项输出是否正常。
3. 更换衰耗冗余控制器时需特别注意,该设备影响两个区段的正常工作,不能盲目更换。
4. 平时应查看电源屏每束轨道电源的电流,若电流增大较多,多由发送盒特性不良引起,应及时查找原因。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-FC805475)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ
2.
ZPW-2000A轨道电路故障判断:有报警与无报警两类处置路径的辨析
3.
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条