CTC/TDCS中心设备月度检修要按什么流程做?
直接答案:
CTC/TDCS中心设备检修按“一确认、二检修、三试验、四复验”四个阶段执行,作业前还要先完成准备和派班会,形成闭环管理。该流程适用于电务段对服务器柜、网络柜、防雷柜、电源列头柜等中心设备的月度检修及日常维护。
原因说明:
一确认,指检修前对设备状态和工作条件进行确认,核对相关台账和运行情况,确认具备作业条件后再开始。二检修,是按检查项点对设备逐项检查,包括服务器、网络设备、防雷单元、电源系统等,重点消除设备隐患、确保通信链路畅通。三试验,包括两项内容:一是CTC/TDCS服务器以及接口服务器手动重启切换试验;二是小型机服务器按需重启试验,目的是验证冗余切换功能正常。四复验,是对检修和试验结果进行复核确认,确认设备恢复正常运用状态。
现场提示:
派班会必须明确检修作业负责人、防护员、作业时间、作业人员分工、地点、检修要求和安全预判及安全讲话,并使用录音笔录音。作业前要准备好联络工具、照明灯、万用表、红外温度测试仪、红光笔、吸尘器等工具仪表。作业结束后做到工完料清。
注意事项:
上述流程和试验项目依据电务段作业指导书整理,不同铁路局集团公司或设备厂商可能有细化要求,现场作业应以本单位现行有效的检修规程和作业指导书为准。
参考资料:
1. 《电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-E3C1AEC8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
CTC/TDCS中心设备检修前,如何做好预测预判和派班会准备?
2.
CTC/TDCS中心设备检修,如何把“一确认、二检修、三试验、四复验”落到实处?