ZPW-2000A轨道电路出现红光带时,如何快速判断故障在室内还是室外?
直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路出现红光带且无故障报警时,多为无检测非冗余环节的硬故障,常见原因是轨道电路传输链路中某处开路。处理的关键第一步是在分线盘处测量,迅速划分故障范围属于室内还是室外,再分段查找。
原因说明:
这类硬故障的常见开路点有两类:一是从发送盒功出至组合架、综合柜再到室外轨道区段的发送链路中任何一处开路;二是从接收输入至衰耗、组合架、综合柜再到室外轨道区段的接收链路中任何一处开路。由于这些环节没有监测报警,故障往往由车站值班员发现控制台区段红光带后才得知。
有报警的故障处理思路不同。通信盘工作灯亮红灯,表示轨道电路通信盘故障,应更换新通信盘;查看通信盘面板CANA至CANE总线通信灯状态,常亮或常灭为相应CAN总线故障,需检查对应通道连接及移频柜内发送、接收设备工作状态。主发送盒故障且备发送盒工作正常时,可判断为主发送盒内部故障或CAN总线通道故障,更换新发送盒解决。接收器故障时,如果并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,可更换备用接收盒解决。
现场提示:
更换接收器时,应注意测试另一台并机接收器的各项输出是否正常。更换衰耗冗余控制器时,因其影响两个区段的正常工作,不能盲目更换。平时应查看电源屏每束轨道电源的电流,若电流增大较多,多由发送盒特性不良引起,应及时查找原因。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-FC805475)。