ZPW-2000A型轨道电路中发送器、接收器和调谐区是如何协同工作的?
直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路依靠发送器、接收器和调谐区三者协同配合,完成轨道占用检查、电气绝缘分割和信号传输。发送器产生移频信号送入轨道,接收器接收并处理主轨信号,调谐区则实现相邻区段的电气隔离,同时把小轨道信号传给前方区段接收器处理。
原因说明:
发送器产生高精度、高稳定的移频信号源,采用N+1冗余设计,故障时通过FBJ接点自动转至备用发送器。接收器采用A、B双机并联工作方式,A主机输入同时接入B主机,B主机输入同时接入A主机,两机输出并联后共同动作执行对象,单台故障不影响设备正常工作。
调谐区由主轨和短小轨组成,实现电气绝缘。主轨道信号传至本区段接收器,调谐区小轨道信号则由运行前方相邻轨道电路接收器处理,处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件(XG、XGH),送回本轨道电路接收器,作为轨道继电器励磁的必要检查条件之一。也就是说,本区段轨道继电器能否励磁,还要看相邻区段送来的小轨道条件是否满足。
现场提示:
判断设备工作状态时,可观察发送器、接收器工作指示灯,也可通过微机监测调阅发送器功出电压是否超过上、下限。接收端调谐区故障时,监测系统会报小轨道报警,应结合轨出1、轨出2电压曲线变化查找隐患。
注意事项:
电缆对地绝缘值小于0.2兆欧时,应立即倒换备用电缆,避免数字电缆和屏蔽地非正常接触造成设备故障或联锁失效。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-3987CCFB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。