ZPW-2000A轨道电路的小轨道信号为什么要交给前方相邻区段接收器处理?
直接答案:
ZPW-2000A型无绝缘移频轨道电路采用调谐区实现电气隔离,调谐区由主轨和短小轨组成。主轨道信号传至本区段接收器,而调谐区小轨道信号不直接由本区段接收,而是由运行前方相邻轨道电路的接收器处理,处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件(XG、XGH),再送回本轨道电路接收器,作为本区段轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。
原因说明:
这种设计是为了实现相邻区段之间的安全检查和占用检查的完整性。小轨道信号反映的是调谐区范围内钢轨的占用状态,通过前方相邻区段接收器处理后形成XG、XGH条件,可以确认调谐区小轨道范围内没有列车占用或断轨等异常情况。只有主轨道检查条件和小轨道检查条件都满足时,本区段的轨道继电器(GJ)才能正常励磁,从而保证轨道电路空闲检查的可靠性。
现场提示:
处理小轨道相关故障时,不能只检查本区段室内设备和钢轨状态,还要注意前方相邻区段接收器的工作状态以及XG、XGH条件的传输路径。小轨道条件异常时,应沿信号传输方向逐段排查,重点核对相邻区段接收器的输入输出和衰耗盘相关端子。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-776568AA)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A轨道电路:发送器与接收器、主轨与小轨道的辨析
2.
ZPW-2000A轨道电路设备认知:发送器与接收器两类冗余方式辨析
3.
ZPW-2000A轨道电路各部件如何协同工作?一张图理清信号传递链条