信号机照度测试为什么要测1000米处大于1000勒克斯?
直接答案:
信号机照度测试要求在信号机后方1000米处设置光源,开启信号机绿灯,用照度计测量距信号机1000米处的照度值,标准是大于1000勒克斯。这个指标是为了保证司机在规定的显示距离内能清晰辨认信号显示,避免因亮度不足造成误判。
原因说明:
信号机的显示距离直接关系行车安全。如果照度不足,在白天强光或夜间背景下,司机可能看不清信号显示,导致误判信号,引发事故。资料中同时提到,信号机显示距离测试是在信号机前方500米处用激光测距仪测量,若显示距离小于1500米,需检查信号机安装基础是否沉降或轨道高低不平。照度测试和显示距离测试是相互配合的两项检查,一个看亮度够不够,一个看实际能看多远。
现场提示:
雾天条件下还要进行专项测试。资料指出,若雾天显示距离大于1000米,需加装雾号灯或更换高亮度LED发光二极管。另外,记录信号机在不同轨温下的显示距离变化曲线时,若曲线波动超过50米,需重新标定信号机安装高度及轨温补偿装置参数。
注意事项:
工务人员在巡检中发现信号机不亮或显示错误,应立即报告,不能自行处理。信号设备维护涉及电务专业,工务人员主要承担发现、报告和协同配合职责。涉及具体作业时,应以现行规章和电务部门现场管理要求为准。
参考资料:
1. 《2025年铁路行业工务段工务员铁路线路养护手册》
2. 《2025年铁路行业工务段工务员线路维护手册》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GW-3E89E1D8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
接触网支柱倾斜与信号机显示异常,工务巡检中的协同设备故障识别
2.
从识别到联动:工务人员应对接触网与信号设备异常的协同处置
3.
接触网与信号设备,工务培训先讲清哪些部件?