客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现报警后,怎样判断故障是否影响行车?
直接答案:
先到室内移频架查看衰耗盒指示灯状态,再结合报警类型判断。由于客专ZPW-2000A/K轨道电路有冗余设计,发送器为N+1冗余,接收器为双机并联,部分故障不会立即中断行车。
原因说明:
主发送盒故障且已切换至备发送盒,或一台接收盒故障(双机并联仍能保证GJ工作),这两种情况不影响行车。若发送器工作指示灯亮红或不亮,先排查电源、断路器、功出电压,区分室内外故障;备发送盒工作正常时,多为人发送盒内部或CAN总线故障,更换主发送盒即可。接收器故障时,先排查电源、断路器、输入电压;并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒。通信盘故障时,工作灯亮红灯,检查面板CAN总线通信灯状态,常亮或常灭为相应CAN总线故障,检查通道连接或移频柜内设备。
现场提示:
无故障报警信息时,多为无检测非冗余环节的硬故障,通常由车站值班员发现控制台红光带,原因多为发送或接收通道中任何一处开路。处理关键是迅速在分线盘处测量,判断故障范围属于室内还是室外。
注意事项:
设备正常时,发送器功出电流超过500mA应更换;接收器衰耗冗余控制器上GJ(Z)和GJ(B)测试孔电压应一致,不一致需更换。对地绝缘值小于0.2兆欧时,应立即倒换备用电缆。
参考资料:
1. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-70FC2E81)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。