牵引供电系统主要由哪些技术装备构成,常见接线方式有哪些?

2026-8-18 17:56 来自 anthrax 发布 @ 铁知问答

牵引供电系统主要由哪些技术装备构成,常见接线方式有哪些?

牵引供电系统是保证电气化铁路不间断行车供电的关键设施,主要由变电设备、接触网和远动系统三大部分组成。其中变电设备包括牵引变电所、开闭所、分区所和自耦变压器所,接触网负责向电力机车和动车组直接输送电能,远动系统则用于对供电设备进行远程实时监控。

从接线方式看,资料重点介绍了三种典型形式。一是复线铁路斯科特结线变压器AT供电方式,馈电线设有接触网和正馈线两根线,断路器和隔离开关均为双级,另有中线馈出不设断路器和隔离开关;当变压器副边线圈无中点抽头时,变电所内需另设自耦变压器。二是动力变压器接线,用于将27.5千伏电压降至10千伏供给非牵引负荷,牵引侧母线为三相时一般采用D,d12接线,为两相垂直相差90°时可采用逆斯科特接线。三是分接式牵引变电所,110千伏侧采用双T结线,27.5千伏侧采用单母线结线,所内设两台YN,d11三相双绕组变压器,固定全备用。

现场提示:牵引供电设备检修和试验应配备供电安全检测监测系统、变电检测试验设备、接触网检修检测设备和绝缘子冲洗设备等设施。接触网标称电压值为25千伏,最高工作电压27.5千伏,短时最高工作电压29千伏,最低工作电压19千伏。

参考资料:

1. 《牵引供电系统及主要技术装备--铁道电气化技术培训讲义之一》