AT供电方式日常巡检时应该重点观察哪些设备?
直接答案:
AT供电方式日常巡检时,重点观察对象是自耦变压器(AT)、接触网(T)、正馈线(F)、钢轨(R)构成的回流系统,以及分区所内的开关设备。其中,自耦变压器和回流线是现场最容易忽略、但直接影响供电质量的关键设备。
原因说明:
AT供电系统通过自耦变压器的1:2变比实现电压转换和电流均衡,接触网、钢轨和正馈线共同构成牵引电流的流通回路。日常巡检时,除了确认接触网悬挂状态外,还要注意正馈线与接触网之间的绝缘距离是否满足要求,回流线与钢轨的连接是否牢固,扼流变压器等回流设备有无过热、松动迹象。分区所内的开关位置和状态也应核对,确认供电分区切换和越区供电功能正常。
现场提示:
自耦变压器绕组对地绝缘电阻应定期测量,标准值应大于25兆欧,巡检中若发现绝缘部件表面脏污、裂纹或放电痕迹,应及时安排处理。AT供电方式供电距离可达80至100公里,牵引变电所间距一般为40至60公里,巡检时要注意供电臂末端电压是否在允许范围内,防止因电压过低影响列车运行。
注意事项:
AT供电方式结构比直供方式复杂,增加了自耦变压器和正馈线等设备,日常维护中不能只关注接触网本身,还要把回流系统纳入检查范围。越区供电属于非正常供电方式,只在牵引变电所故障时作为临时措施使用,巡检时发现分区所开关位置异常,不得擅自操作,应按现行调度命令和作业规程处理。
参考资料:
1. 《自耦变压器供电方式(at)的作用》
2. 《接触网的供电方式及其供电示意图》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-023F24FE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
AT供电方式现场怎么看?从设备布置到日常观察重点
2.
AT供电方式现场认知:新职人员容易忽略的几个观察重点
3.
AT供电方式怎么看门道:现场识别与日常认知重点