直接答案:
ZPW-2000A轨道电路封锁开通前的模拟试验,按“先局部、后系统”的原则进行,核心是采用1kΩ/2W电阻模拟钢轨负载,完全模拟电路实际状态后逐项调试。
原因说明:
模拟试验的目的是在轨道电路未接入实际钢轨前,验证发送、接收、衰耗、电缆模拟网络等环节配线正确、电平调整到位。试验前必须先导通网络接口柜、组合架、区间柜内部配线,并处理好各种混线、接地等故障,否则试验结果不可信。
模拟试验负载连接方法:
主轨道在发送端FS与接收端JS之间串接1kΩ/2W电阻,小轨道同样连接1kΩ/2W电阻,以此模拟钢轨轮轨状态下的电路负载。
轨道电路调整内容:
根据闭塞分区情况汇总表,编制送、受端模拟电缆补偿长度端子连接配线表,在电缆网络模拟盘端子上调整模拟电缆补偿长度;按查出的接收电平等级,依据接收器主轨道电平调整表在衰耗盘端子上调整接收电平,开通时不再调整。
现场提示:
模拟试验中如出现区段间互相干扰,可先关掉互相干扰的区段再逐项排查。试验方案可根据工程实际灵活调整,但必须保证完全模拟电路状态,并提前制定干扰应对措施。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9FBA4819)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读: