牵引变电所母线安装时,软母线压接最容易忽略什么?
直接答案:
软母线压接中最容易忽略的是压接前对钢芯铝绞线表面氧化层的处理,以及压接管与导线压接后的弯曲度检查。这两项直接关系到压接强度和接触电阻,是现场质量控制中容易被当成“小事”跳过的环节。
原因说明:
钢芯铝绞线表面在存放和搬运中会形成氧化膜,若不清理就压接,会使压接管与导线之间接触电阻增大,运行中发热,严重时造成压接管过热烧损。压接完成后,若压接管出现明显弯曲或压接处导线有松股、断股,说明压接工艺不到位,应重新压接,不能带病安装。
现场提示:
压接作业前,用钢丝刷或细砂纸将导线插入压接管部分的表面氧化层清理干净,并立即涂敷电力复合脂,防止再次氧化。压接时按工艺要求的顺序和模数依次施压,压接后检查压接管无裂纹、无弯曲,压接部位导线无松股、断股。
注意事项:
不同规格的导线和压接管匹配关系必须按设计文件和产品说明书执行,不得凭经验混用。压接完成后,应测量压接部位尺寸并做好记录,作为隐蔽工程验收资料。涉及具体压接压力、压接模数和压接道数时,以现行施工规范和产品技术文件为准。
参考资料:
1. 《铁路牵引工程母线装置安装施工实施细则》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-B03CCE56)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
牵引变电所母线安装培训中容易被忽略的检查点与教学组织要领
2.
铁路牵引变电所母线装置安装施工质量控制链条解析
3.
铁路牵引变电所母线装置安装施工中的常见误区辨析