接触网检修作业中容易忽略哪些安全控制环节?
直接答案:
接触网检修作业中最容易被忽略的环节,集中在停送电办理、验电接地和作业完毕后的送电确认上。这些环节直接关系人身安全,任何一步简化都可能造成严重后果。
原因说明:
接触网停电作业必须严格按程序办理。凡需接触网停电的作业项目,停电申请须说明作业地点、作业内容、停电线路、停电所需时间、安全措施以及是否封锁区间或车站线路等。供电人员确认停电范围内无动车组、电力机车运行后,方可签字同意,并下达准许停电的调度命令。
作业结束送电前,须确认完全具备送电条件后,方可向供电调度申请送电。不能在规定时间内恢复送电时,应及时告知列车调度员。遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可先行断开断路器或负荷开关、隔离开关,并立即报告供电调度员;但再闭合时须有供电调度员指令。
现场提示:
机车运行中遇接触网跳闸或需上车顶检查处理时,必须办理停电、验电、装设可靠的接地线,并在接到接触网已停电准许登顶作业的调度命令后,亲自验电、挂好随车接地线,方准登顶作业。从地面上确认接触网状态时不得侵入邻线,确保人身安全。
注意事项:
作业中容易忽视的还有影像存档和检修标记。普速线推广的“九字作业法”包含看、测、紧、调、换、擦、拍、划、记九个环节,其中拍(影像存档)、划(检修标记)、记(电子台账)三项最容易被简化,但它们是检修质量可追溯的重要依据。
参考资料:
1. 《接触网技师2023年度述职报告》
2. 《岗位接触网职责》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-AABB81C2)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
接触网检修作业中的安全控制链条:从停送电程序到现场卡控
2.
普速铁路接触网定位及支撑装置检修,最容易忽略哪些安全与工艺细节?