接触网停电作业时接地线应该先接哪一端?
直接答案:
接触网停电作业时,装设接地线必须先将接地线的一端连接到被停电的导体上,然后再连接到接地设备上。拆除接地线时顺序相反,先拆接地设备端,后拆导体端。
原因说明:
这样规定的目的是保证作业人员始终处于接地线保护之下。如果先接接地设备端,在往导体上挂接的过程中,一旦接触网突然来电,作业人员会直接承受高压电击风险。先接导体端,接地线另一端尚未接地时,虽然导体端已挂上,但此时接触网仍处于停电状态,随后再连接接地设备端,整个回路才真正形成可靠接地。
现场提示:
验明接触网已停电后,须立即在作业点两端及所有可能来电方向装设接地线。接地线要连接牢固,接触良好,确保接地回路有效。
注意事项:
倒闸作业时不能带负荷操作隔离开关。作业人员与司机之间的信息传递应及时、准确、清楚,并执行呼唤应答制度。检修作业车的移动应听从作业平台上操作人员的指挥。
参考资料:
1. 《接触网工岗位标准》
2. 《接触网工岗位工作职能详述》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-0B801776)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
接触网停电作业接地线装设,顺序错了后果有多严重?
2.
V形天窗停电作业,感应电和穿越电流怎么讲才能让学员真重视
3.
接触网培训中易错点:从验电接地到应急处置的常见疏漏