25Hz相敏轨道电路出现红光带,如何快速判断故障在室内还是室外?
直接答案:
先在分线盘接收端测量电压。这是区分室内外故障的第一步,能把故障范围缩小一半。
原因说明:
若分线盘处接收电压正常或偏高,说明室外送来的信号没问题,故障在室内,重点查继电器接点电路和移频设备。若分线盘处无电压或电压偏低,应甩开电缆再测电缆上的电压:甩开后电压仍低或为零,说明故障在室外;甩开后电压恢复正常或偏高,则说明室内存在短路,多半是防护盒或室内配线问题。
现场提示:
单区段红光带时,若分线盘接收电压比平时高,直接指向室内开路故障,不必盲目跑室外。若电压比平时低,再按上述步骤甩线区分。
室外故障进一步处理时,在送端轨面测电压和电流:电压、电流都小于正常值,故障在送电端;电压高但无电流,是送端轨面至受端扼流变轨道线圈间开路;电压低但电流高,属于短路故障。开路点查找可依据“开路点前电压升高、开路点后电压降低或为零”的规律分段排查。
注意事项:
多区段同时红光带时,优先检查电源屏输出,判断是室内电源故障还是室外电缆断线,不要逐个区段排查。更换引入线、扼流变压器、回流条时要加装短路保护线,配合工务换轨时也要督促工务加装,防止烧坏设备或造成人身伤害。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。