铁路通信中间站阀控铅酸蓄电池为什么不能只靠电压监测判断好坏?
直接答案:
铁路通信中间站使用的阀控铅酸蓄电池(VRLA)曾被误称为“免维护电池”,实际并非完全免维护。仅靠监测端电压判断电池好坏存在很大误差,必须结合容量监测手段,才能防止交流断电时因电池容量不足造成通信中断。
原因说明:
阀控铅酸蓄电池正常使用下无酸雾和气体排出,无需加水和测量电液比重,因此容易被误认为免维护。但实际运行中,电池存在多种失效形态,包括内部发热、正极板栅腐蚀、负极板连接条腐蚀、电解液水分损失和隔板收缩等。这些故障并不都能通过电压反映出来。
电压监测的局限性主要有三点:
一是VRLA的浮充电压和电流关系受内部氧再化合影响,单体电池浮充电压偏移大,电压读数不能准确代表电池状态。
二是电池无法提供电解液比重参考数据,缺少判断依据。
三是实际中会出现“浮充电压正常但放电时出现严重故障”的情况,仅看电压容易漏掉问题电池。
现场提示:
容量监测系统采用监测蓄电池瞬间放电时电压变化的方法。故障电池的电压下降速度比正常电池快得多,据此可检查出故障电池。系统应具备遥测、遥信和遥控功能,可在线监测每节电池的电压、电流和容量,并对失效电池显示及报警。同时应具备多路采集接口,采集处理环境温度、湿度等参数。
参考资料:
1. 《从免维护蓄电池的机理看铁路通信大通道中间站蓄电池容量监测的重要性》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-9335E135)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
铁路通信中间站阀控铅酸蓄电池容量监测:从“免维护”误区到现场排查链条
2.
阀控铅酸蓄电池“免维护”与“需监测”:两类容量判断路径的辨析
3.
阀控铅酸电池容量监测与端电压监测:两类判断路径的辨析与培训要点