牵引变电所主接线有哪几种形式,各有什么特点?
直接答案:
牵引变电所的主接线形式主要有桥形接线和分接式接线两种,具体采用哪种,取决于变电所的电压等级、供电方式和变压器配置。
原因说明:
桥形接线适用于单线三相牵引变电所。110kV侧采用外桥接线,27.5kV侧采用馈线断路器100%备用的单母线接线。这种接线方式在进出线回路数较少时比较经济灵活。
分接式接线在110kV侧采用双T接线,27.5kV侧采用单母线接线。变电所内设两台YN,d11三相双绕组变压器,采用固定全备用方式。这种方式结构清晰,便于运行维护。
此外,在复线铁路采用斯科特结线变压器AT供电方式时,馈电线包含接触网(T)和正馈线(F)两根线,断路器和隔离开关均为双级,这是AT供电方式馈电线的特殊接线形式。
现场提示:
牵引变电所须具备双电源、双回路受电条件,牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切功能。当一个牵引变电所停电时,相邻牵引变电所应能越区供电。
注意事项:
上述主接线和设备配置属于培训讲义中的基础概念,用于理解系统构成和运行原理。实际设备选型和接线方式,应以设计文件和现行有效规章为准。
参考资料:
1. 《牵引供电系统及主要技术装备--铁道电气化技术培训讲义之一》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-C7F4C15F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
牵引变电所主接线培训,如何让学员真正看懂岗位上的应用场景?
2.
牵引变电所主接线教学:学员最常绕进去的三个弯