高速铁路车站计算机联锁系统是怎样实现联锁控制的?
直接答案:
高速铁路车站计算机联锁系统通过“信息输入、联锁运算、信息输出”三个环节实现联锁控制。计算机通过操作输入通道和状态输入通道,把操作信息和现场信号机、道岔、轨道电路的状态信息转换成二进制代码,再按联锁程序进行分析处理和逻辑运算,最终形成对信号设备的控制信息和表示信息。
原因说明:
控制信息通过输出通道控制道岔转换和信号显示,表示信息通过表示输出通道控制显示器显示。系统普遍采用分层架构,分为操作表示层(人机界面)、联锁逻辑层(核心运算)和执行层(现场设备控制),各层之间通过高速网络交换数据。当前主流系统多采用二乘二取二安全冗余结构,由两套完全相同的二取二子系统构成,既提高可靠性又提高安全性。
现场提示:
车站、线路所、动车段(所)应采用计算机联锁设备。计算机联锁设备具备与列控中心(TCC)、信号集中监测系统、调度集中系统(CTC)或列车调度指挥系统(TDCS)的接口功能,在CTCS-3级区段还应具有与无线闭塞中心(RBC)等设备的接口功能。
注意事项:
联锁设备应满足基本安全条件:当进路上的有关道岔开通位置不对或敌对信号机未关闭时,防护该进路的信号机不能开放;信号机开放后,该进路上的有关道岔不能扳动,其敌对信号机不能开放。装有转辙机的道岔,当第一连接杆处(分动外锁闭道岔为锁闭杆处)的尖轨与基本轨间、心轨与翼轨间有4mm及以上水平间隙时,不能锁闭或开放信号机。
参考资料:
1. 《高速铁路车站计算机联锁系统维修技术规范》
2. 《计算机联锁讲义(修改)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-41C2DC5C)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
计算机联锁系统如何保障高铁安全:从一条进路看懂三层架构与冗余机制
2.
高速铁路计算机联锁,这五个认识误区要避开
3.
TYJL系列计算机联锁故障处理:从案例复盘到现场处置