高速铁路牵引供电系统由哪几部分构成,各起什么作用?
直接答案:高速铁路电力牵引供电系统主要由牵引变电所和接触网系统两大核心部分组成,并辅以分区所、开闭所、AT所(自耦变压器所)等设施。牵引变电所负责电能转换和分配,接触网负责将电能直接传输给运行中的列车。
原因说明:整个供电链从发电厂开始,电能经超高压输电网络送至铁路沿线的牵引变电所,经转换后通过接触网传输,再由列车受电弓取流。分区所和AT所负责协调相邻供电区段工作,解决长距离供电中的电压降问题。牵引变电所一般平均每50公里左右设置一座,采用“两回电源进线、两台牵引主变、母线分段”的主接线方式,确保供电连续性。分区所设在两座牵引变电所之间,用于划分供电范围、防止相间短路并缩小事故范围;开闭所设在铁路枢纽和大型车站,采用两路进线、多路馈线设计,对各股道群分别供电控制。
现场提示:高速铁路普遍采用AT供电方式,可在不提高绝缘水平的条件下将馈电电压提高一倍,成倍提升供电能力。供电可靠性方面采用双回路热备用设计,主供电线路故障时备用线路可在毫秒级时间内自动切换,两路电源分别来自不同地方变电所,以降低同时断电概率。
参考资料:
1. 《高速铁路电力牵引供电系统原理与技术解析_纠偏2》
2. 《铁路工程电力及电力牵引供电方案》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-A47422B6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
从发电到取流:高速铁路牵引供电系统的作用链条与技术原理
2.
高速铁路牵引供电系统:从变电所到受电弓的部件构成与功能解析
3.
高速铁路牵引供电系统:从设备构成到风险控制的关联解读