ZPW-2000A轨道电路出现红光带,现场先查室内还是室外?

2026-8-14 10:28 来自 server100 发布 @ 铁知问答

ZPW-2000A轨道电路出现红光带,现场先查室内还是室外?

直接答案:
先判断故障范围在室内还是室外。室内外故障划分多在分线盘处测量确定,再决定下一步处理方向。无故障报警的硬故障,如发送盒功出至室外轨道电路、接收输入至衰耗等环节中任何一处开路,多由车站值班员发现控制台区段红光带得知。

原因说明:
这类无报警硬故障常见开路点有两类。一是从发送盒功出经组合架、综合柜到室外轨道电路的环节中开路;二是从接收输入至衰耗、组合架、综合柜再到室外轨道电路的环节中开路。故障往往没有监测报警,只能靠红光带暴露,所以先划清室内外范围能避免盲目查线。

现场提示:
若备发送盒工作正常,主发送盒故障报警时,多为发送盒内部故障或CAN总线通道故障,可更换新发送盒解决。接收器采用双机并联,如果并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,可更换备用接收盒;更换时注意测试另一台并机接收器各项输出是否正常。通信盘工作灯亮红灯表示通信盘故障,需更换新通信盘;查看CANA至CANE总线通信灯状态,常亮或常灭为相应CAN总线故障,检查通道连接或移频柜内设备工作状态。

注意事项:
电缆对地绝缘值小于0.2兆欧时,应立即倒换备用电缆,避免数字电缆和屏蔽地非正常接触。更换衰耗冗余控制器会影响两个区段正常工作,不能盲目更换。平时应查看电源屏每束轨道电源电流,电流增大较多时,多由发送盒特性不良引起,需查明原因。

参考资料:

1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-FC805475)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ
2. ZPW-2000A轨道电路故障判断:有报警与无报警两类处置路径的辨析
3. 从四大部件到冗余逻辑:ZPW-2000A轨道电路培训如何讲清系统骨架
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考