GSM-R基站电源系统由哪些部分构成,维护时先抓什么?
直接答案:GSM-R基站电源系统由引入设备、整流设备、蓄电设备、监控设备和防雷地线设备五部分构成。维护时优先抓开关电源、蓄电池组和防雷接地三个关键点。
原因说明:开关电源是整个基站供电系统的核心,维护上要把握三点。一是设备选型尽量用同一厂家、同一时期的产品,保证兼容稳定;二是建立基站电源检查工作制度,定期检查维护;三是定期给风冷模块除尘,这是减少设备故障的重要措施。
蓄电池管理是运行维护中最重要的一环。要定期检查单体电池有无漏液、“胀肚子”现象、落后电池、连接处锈蚀和固定螺钉松动,问题电池要及时更换,因为个别电池失效会加快整组电池的失效速度。另外,蓄电池长期浮充会导致阳极极板钝化、内阻增大、容量减小,通过均充设置定期充放电,可延长使用寿命。
雷电危害是影响基站电源系统运转的主要因素之一。基站接地分为保护接地、工作接地、防雷接地,三种合设一组接地体时称为“三合一接地系统”。维护时要定期检查等电位连结的规范性和可靠性,检查并记录地线接地电阻值,检查电源线上避雷器及SPD是否变色,并用仪表定期检测SPD模块性能,发现异常立即更换。每年雷雨季节前要加强巡检。
现场提示:基站选址的特殊性使供电系统易受雷电危害,射频引线也是雷击破坏点,雷雨季节前务必完成防雷专项检查。