ZPW-2000A系统设备配置和常见故障有什么对应关系?
直接答案:
ZPW-2000A系统的设备配置方式直接决定了故障判断的方向。系统由调谐区、匹配变压器、补偿电容、传输电缆、发送器、接收器、衰耗盒、电缆模拟网络组成。发送器采用N+1冗余设计,接收器采用A、B双机并联冗余,设备布置方式不同,故障现象和排查路径也不同。
原因说明:
发送器采用N+1冗余,故障时通过FBJ接点自动转至+1FS,所以单台发送器故障时区段不会立即红光带,但会在衰耗盘上给出故障表示。接收器A、B双机并联,输入输出均并联,单机故障不影响轨道电路工作,判断故障需要核对衰耗盘指示灯状态。
调谐区分为主轨和短小轨,主轨道信号传至本区段接收器,小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,并形成XG、XGJ条件送回本区段。因此小轨道故障时,故障现象可能出现在相邻区段,排查时不能只看本区段设备。
补偿电容按等间距设置,安装允许误差±0.5m,当电码化轨道长度超过300m时必须设置电容补偿。电容断线或脱落时,主轨道信号传输衰耗增大,典型现象是轨道电路红光带或接收器电平异常。
现场提示:
区间通过信号机点灯由GJF、1GJ、2GJ状态组合控制,分别对应本区段、二接近、三接近区段轨道继电器复示。信号机显示异常时,先确认对应区段轨道继电器状态,再检查点灯电路。
参考资料:
1. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-2359C0E5)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。