牵引变电所二次回路中的防“跳跃”闭锁装置是怎样工作的?
直接答案:
防“跳跃”闭锁装置是断路器控制回路中的一项重要保护措施,核心作用是防止断路器在合闸后又立即跳闸的反复“跳—合”现象,避免断路器因多次跳跃而损坏、扩大事故。
原因说明:
所谓“跳跃”,是指断路器合闸后,如果控制开关触点或自动装置触点没有及时复归,此时恰好发生短路故障,继电保护动作使断路器跳闸,就会出现多次“跳—合”的循环。这种反复动作会严重损坏断路器机构。
防跳措施是在控制回路中增加一个跳跃闭锁继电器(KLB)。该继电器有一个电流启动线圈,串联在跳闸回路中;还有一个电压自保持线圈,通过自身常开触点并联在合闸接触器回路中。同时在合闸回路中串联接入KLB的常闭触点。
当发生跳跃时,跳闸回路中的电流启动线圈先动作,KLB的常闭触点断开合闸回路,常开触点接通电压线圈实现自保持,从而长期断开合闸回路,防止断路器再次合闸,直到故障因素消除。
现场提示:
二次回路作业时,对防跳继电器的动作值、返回值及自保持回路应进行专项检查,防止因触点粘连或回路断线导致防跳功能失效。涉及断路器控制回路的检修、试验,须按现行规章和现场作业标准执行。
参考资料:
1. 《牵引供电系统及主要技术装备--铁道电气化技术培训讲义之一》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-EA6AFF5E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。