CTC/TDCS中心设备月度检修按什么顺序开展?
直接答案:
CTC/TDCS中心设备检修按“一确认、二检修、三试验、四复验”的顺序开展,作业前还要先完成准备阶段,整体形成从准备到复验的闭环管理。
原因说明:
这套流程出自电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书,适用于电务段对服务器柜、网络柜、防雷柜、电源列头柜等中心设备的月度检修及日常维护。具体环节如下:
一确认:作业前对设备状态、作业条件进行确认,明确检修负责人、防护员、作业时间、人员分工、地点、检修要求和安全预判,并做好安全讲话。派班会须使用录音笔录音。
二检修:按检查项点对设备逐项检修,重点检查服务器、网络设备、防雷单元、电源系统等部件状态,清洁设备并消除隐患。工具方面需准备联络工具、照明灯、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒扳手、螺丝刀、万用表、防护用具、毛刷、红光笔、吸尘器、抹布、红外温度测试仪、大功率吹风机等。
三试验:进行CTC/TDCS服务器及接口服务器手动重启切换试验,小型机服务器按需进行重启试验,验证冗余切换功能正常。
四复验:对检修和试验结果进行复验确认,核对各项功能恢复情况,确保设备达到运用标准。
现场提示:
作业结束后要做到工完料清,清理现场工具和材料,不留遗留物。涉及现场作业时,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。
参考资料:
1. 《电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-E3C1AEC8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。