25Hz相敏轨道电路单区段红光带,怎么快速区分室内还是室外故障?
直接答案:先到分线盘测接收端电压,用电压高低先判断故障在室内还是室外,再决定下一步查哪里。
单区段出现红光带时,在分线盘处测量接收电压,按以下情况区分:
若电压比平时高,说明室内电路出现开路故障,重点检查室内继电器电路、配线及防护盒等环节。
若电压比平时低,应甩开电缆,分别测量电缆两侧电压。甩开后电压比平时高,说明室内存在短路或防护盒故障;甩开后电压仍然低,则故障在室外,需要到现场查找。
室外查找时,先区分送电端还是受电端故障。在送端轨面测量电压和电流:电压、电流都小于正常值,故障在送电端;电压高但无电流,多为送端轨面至受端扼流变压器轨道线圈间开路;电压低而电流高,属于短路故障。
判断开路位置时,记住规律:开路点前电压升高,开路点后电压降低或为零。送端轨面电压为零,是送电端开路;受端轨面电压偏高,是受电端开路;轨面电压很低或为零,是通道开路,需分段查找。
现场提示:更换引入线、扼流变压器、回流条时,必须加装短路保护线;配合工务换轨时也要督促工务加装,防止烧坏电务设备并危及人身安全。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。