ZPW-2000A轨道电路封锁开通前模拟试验,负载电阻怎么接?
直接答案:
ZPW-2000A轨道电路封锁开通前模拟试验,主轨道和小轨道都采用1kΩ/2W电阻作为模拟负载。主轨道在发送端FS与接收端JS之间串接,小轨道同样连接1kΩ/2W电阻。
原因说明:
模拟试验的目的是在设备开通前,用模拟负载代替实际钢轨线路,验证轨道电路发送、接收设备及室内配线是否正常。采用1kΩ/2W电阻模拟钢轨线路的传输阻抗,使设备在接近实际工作状态下运行,从而检验电路状态和调整结果。
试验前准备工作要点:
1. 导通网络接口柜、组合架、区间柜内部配线。
2. 处理好各种混线、接地等故障,确认配线无错误、无混线后方可进行模拟试验。
模拟试验程序原则:
模拟试验按照“先局部、后系统”的原则进行,完全模拟电路状态进行试验。试验中如出现区段间互相干扰,可先关掉互相干扰的区段,逐一排除问题后再恢复。
现场提示:
1. 接收电平按“闭塞分区情况汇总表”查出的等级,在衰耗盘端子上按“接收器主轨道电平调整表”调整,开通时不用再调整。
2. 模拟电缆补偿长度按电缆补偿长度调整表,在电缆网络模拟盘端子上调整。
3. 模拟试验方案需根据工程实际灵活调整,在保证完全模拟电路状态的前提下,采用合理的负载连接方法可减少调试工作量,但需制定干扰应对措施。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A轨道电路的调试》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9FBA4819)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。