铁路客车空调制冷效果差,哪些原因最容易被误判?
直接答案:
制冷效果差且压缩机运转正常时,最容易误判的是膨胀阀出口结霜。很多人第一反应是制冷剂不足,但资料显示,膨胀阀出口结霜往往不是缺氟,而是制冷剂过多、膨胀阀开度过小、感温包失效或系统冰堵。原因判断反了,处理方向就会完全错。
原因说明:
制冷剂不足确实会造成制冷效果差,但它的典型表现是蒸发压力、冷凝压力都偏低,膨胀阀处一般不会结霜。而膨胀阀出口结霜说明节流后温度过低,常见原因有四种:
一是制冷剂过多,液态制冷剂节流后没有完全蒸发;
二是膨胀阀开度过小,制冷剂流量不足,节流后温度过低;
三是感温包失效,阀开度调节失灵;
四是系统内有水分,在膨胀阀处结冰堵塞,也就是冰堵。
现场提示:
排查时不要只盯着制冷剂量。先看膨胀阀出口结霜形态,再结合压力表读数判断。若确认是冰堵,只补氟不能解决问题,必须更换干燥器、抽真空后重新加注制冷剂。若感温包失效,要检查感温包安装位置和贴合状态,必要时更换膨胀阀。
注意事项:
清洗冷凝器、检查风机、检查温控器这些常规项目也应同步确认,避免漏项。涉及制冷剂加注、抽真空等操作,须按现行检修规程执行,并做好氟利昂回收,防止泄漏污染环境。
参考资料:
1. 《铁路客车空调装置的故障及检修》
2. 《客车检车员考试试题及答案》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-CL-9B987F5B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
铁路客车空调制冷效果差,如何按现象一步步锁定故障原因?
2.
铁路客车空调制冷效果差:膨胀阀出口结霜的四类原因与处置顺序
3.
铁路客车空调冬季采暖,电加热器保护环节怎么查?