TYJL-TR9联锁系统各部件之间是怎样协同工作的?
直接答案:
TYJL-TR9计算机联锁系统的各部件围绕容错联锁计算机形成明确分工:控制显示部分负责人机交互,容错联锁计算机完成核心联锁运算,维护终端负责监测记录,接口设备连接外部系统,电源和防雷部分保障供电安全。整个系统通过输入、运算、输出三步协同完成联锁控制。
原因说明:
现场设备状态先由采集模块获取。每个输入模块有三条完全独立的分电路,分别采集信息后经三条I/O总线送入三个主处理器。三个主处理器在每个联锁扫描周期通过TRIBUS高速总线同步通信,对输入数据表决,再按表决结果执行联锁程序。产生的输出数据经三条I/O总线送到输出模块,在输出模块上完成硬件表决后驱动继电器动作室外设备。
监控机由两台互为热备的工业控制机组成,负责显示站场图形,实时反映信号、道岔、区段状态和联锁逻辑状态,并发出故障报警。维护终端实时再现站场图形和系统I/O状态,可记录一个月以上的运行和故障信息,便于查询回放。
现场提示:
接口部分包括微机监测、DIMS和CTC系统接口。电源系统由配电柜、UPS和采集驱动电源组成,具备自动切换功能,实现不间断供电。防雷部分覆盖电源、计算机、输入输出和通信环节。
注意事项:
本文依据铁道职培APP已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。
参考资料:
1. 《大准铁路TYJL-TR9计算机联锁系统维修管理》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-4C55A449)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
TYJL-TR9联锁系统各部件协同工作关系是维修判断的关键
2.
TYJL-TR9联锁系统主要部件组成与容错结构解析
3.