直接答案:
CTC/TDCS中心设备检修按“一确认、二检修、三试验、四复验”的顺序执行,作业前还要先完成准备阶段,整体形成闭环管理。该流程适用于电务段对CTC/TDCS中心设备(包括服务器柜、网络柜、防雷柜、电源列头柜等)进行的月度检修及日常维护作业。
原因说明:
准备阶段要开派班会,明确检修作业负责人、防护员、作业时间、作业人员分工、地点、检修要求和安全预判及安全讲话,并使用录音笔录音。同时准备工具仪表,包括联络工具、照明灯、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒扳手、螺丝刀、万用表、防护用具、毛刷、红光笔、吸尘器、抹布、红外温度测试仪、大功率吹风机等。
一确认、二检修、三试验、四复验的具体内容中,试验阶段包含两项:CTC/TDCS服务器以及接口服务器手动重启切换试验,小型机服务器按需重启试验。复验阶段包含五个环节,用于确认检修后设备恢复正常。
现场提示:
作业结束后要做到工完料清,不得遗留工具或材料。检修全程注意安全预判和安全控制,涉及设备重启切换试验时,应确认系统冗余状态正常后再操作。
参考资料:
1. 《电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-E3C1AEC8)。