25Hz相敏轨道电路出现红光带,现场第一步该查哪里?
直接答案:
先查室内,后查室外。第一步应到分线盘测量接收端电压,把故障范围缩小到室内或室外,再决定下一步动作。这是处理单区段红光带最有效、最省时间的判断方法。
原因说明:
25Hz相敏轨道电路故障可划分为四部分:室外轨道电路、电缆传输、继电器接点电路、移频设备。分线盘是室内外分界的核心测量点,在分线盘处测接收电压,能快速判断故障方向。
在分线盘接收端测量电压,判断方法如下:
若电压正常或较高,说明室内故障。
若无电压或电压低,应甩开电缆测电缆上的电压。若仍无电压或电压低,则为室外故障;若电压正常或稍高,则为室内故障,且多半是短路故障。
单区段红光带时,若分线盘处接收电压比平时高,说明室内开路;若电压较低,甩开电缆后测电缆两侧电压,电压比平时高,则说明室内出现短路或防护盒故障;若电压值仍然低,说明室外故障。
现场提示:
室外故障处理时,在送端轨面测量电压和电流可区分故障部位。电压和电流都小于正常值,故障在送电端;电压高无电流,为送端轨面至受端扼流变轨道圈间开路;电压低电流高,为短路故障。
开路点前电压升高,开路点后电压降低或为零。送端轨面为零,为送电端开路;受端轨面电压高,为受电端开路;轨面电压很低或为零,为通道开路,需分段查找。
安全提醒:
更换引入线、扼流变压器、回流条时要加装短路保护线,配合工务换轨时也要督促工务加装短路保护线,以免烧坏电务设备和造成人身伤亡事故。涉及现场作业,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
25Hz相敏轨道电路单区段红光带,现场如何快速锁定故障点?
2.
25Hz相敏轨道电路故障排查:先判断室内外,再区分开路与短路
3.
25Hz相敏轨道电路故障,如何快速判断室内外问题?