CIR在GSM-R区段不能正常车机联控,现场先查哪几项?

2026-8-12 08:54 来自 df652 发布 @ 铁知问答

CIR在GSM-R区段不能正常车机联控,现场先查哪几项?

直接答案:
CIR在GSM-R区段不能正常车机联控,现场处置顺序是:先查工作模式,再查车次号注册,最后做MMI复位重启。多数情况是工作模式或车次号注册不正确,不是设备硬件故障。

原因说明:
第一,工作模式不正确是常见原因。CIR显示的线路名称和工作模式必须与列车当前运行线路一致。不一致时,进入“运行区段”界面,选择当前运行线路和工作模式,或选择“自动”工作方式。
第二,车次号未注册或注册错误也会导致联控失败。进入GSM-R线路时,CIR应主动注册车次号;若未主动注册,需手动选择运行线路和GSM-R工作模式后重新注册。MMI未显示车次号或显示错误时,按“设置”键选定“车次功能号注册”项,重新输入车次号。
第三,上述操作后仍不能消除,按MMI“复位”键3秒以上重启。仍无效时,使用机车无线调度通信设备报告车站。

现场提示:
处置时注意,若CIR故障导致GSM-R模式无法使用,应汇报车站、调度员,使用GSM-R手持终端拨打FAS号码联系。需要前方站停车处理时,按车站值班员或列车调度员指示办理。

参考资料:

1. 《通信网络故障应急处置预案》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-BB0473BC)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。