GSM-R基站电源维护中蓄电池最容易忽略哪些问题?
直接答案:
GSM-R基站电源系统维护中最容易忽略的是蓄电池的日常管理,尤其是单体电池的异常状态和长期浮充带来的隐性损伤。运行维护中最重要的一点就是加强对蓄电池的管理,个别电池失效会加快整个电池组的失效速度,但现场往往只关注整组电压,忽视了对每一节电池的单独检查。
原因说明:
蓄电池长期处于浮充状态,会导致阳极极板钝化、内阻增大、容量减小,这个过程是缓慢发生的,平时不易察觉。等到市电中断、蓄电池真正带载放电时,问题才会暴露,而此时往往已经影响基站供电安全。另外,个别电池出现漏液、“胀肚子”现象、连接处锈蚀或固定螺钉松动时,如果不定期巡检,很难及时发现。
现场提示:
检查蓄电池时,不能只看整组电压和总容量,要逐节查看有无漏液、鼓包、落后电池、连接处锈蚀和固定螺钉松动,发现异常及时更换。同时应通过均充设置,定期进行充放电实验,防止极板钝化。蓄电池对环境温度敏感,应安装在独立的、装有空调的蓄电池室内,控制机房温度也是延长电池寿命的关键。
注意事项:
防雷接地同样容易被忽视。基站接地分为保护接地、工作接地、防雷接地,三种接地合设一组接地体时称为“三合一接地系统”。应定期检查等电位连结的规范性和可靠性,测量地线接地电阻值并记录,同时检查电源线上安装的避雷器和防浪涌保护装置(SPD)是否变色,并用仪表定期检测其性能,雷雨季节前要加强巡检。
参考资料:
1. 《解析GSM-R移动通信基站电源维护要点》
2. 《通信基站建设与维护培训教材(标准版)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-939D53E6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
GSM-R基站电源维护中那些容易混淆的概念,你分清了吗?
2.
GSM-R基站电源维护:从一次蓄电池失效看预防性检查的关键环节
3.
从蓄电池到防雷:GSM-R基站电源维护新职风险把控