10kV及以下变电所设计时,所址选择有哪些硬性要求?
直接答案:
10kV及以下变电所设计时,所址选择有明确的硬性要求,核心是靠近负荷中心、进出线方便,同时必须避开火灾、积水、腐蚀等危险和不适宜场所。
原因说明:
所址选择直接关系到供电可靠性、运行安全和工程造价。规范明确要求,变电所位置应接近负荷中心,进出线方便,接近电源侧,设备运输方便。同时,不应设在有剧烈振动或高温的场所,不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻,也不应设在地势低洼和可能积水的场所。
现场提示:
对于露天或半露天变电所,禁止设置的场所更为严格,包括有腐蚀性气体的场所,挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁,附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场,以及容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内。
注意事项:
多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,远近结合,以近期为主,并优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。
参考资料:
1. 《10kV及以下变电所设计规范》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-8DA8865E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。