ZPW-2000A无绝缘轨道电路静态检查分哪几个阶段?
直接答案:
ZPW-2000A无绝缘轨道电路静态检查作业按评分标准划分为四个阶段,依次为准备、静态检查、动态检查和复合确认。其中静态检查又分为室内设备检查和室外设备检查两部分。
原因说明:
室内静态检查主要看衰耗器盘面表示灯是否正常,发送器、接收器、衰耗器、网络模拟盘是否固定良好,断路器状态以及组合架继电器和接点状态是否完好。
室外静态检查范围较广,包括防护罩、箱盒、基础、加锁装置和设备名称标识;空扼流箱、防腐线、钢包铜引接线、M卡、小灰枕、塞钉、过轨支撑、横向连接线、回流线、轨端接续线;补偿电容及防护罩、引接线、塞钉;还要检查轨距杆、防护盒和禁停标限界、线路通道内的钢轨扣件、轨底、石碴和护轮轨。
现场提示:
钢包铜引接线需进行过流测试并保持两股平衡;轨端接续线应密贴钢轨夹板,达到平、紧、直;防雷元件劣化指示窗正常为绿色,变红说明已失效需更换。动态检查阶段还涉及发送器N+1试验、接收器双机并联冗余试验,以及轨出1电压、匹配变压器和调谐单元在线阻抗等测试项目。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A无绝缘轨道电路评分标准》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-B9F8A723)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A轨道电路故障,先从衰耗盒这几个测试孔查起
2.
ZPW-2000A轨道电路各部件如何协同工作?一张图理清信号传递链条
3.
ZPW-2000A轨道电路封锁开通前调试的技术链条与模拟试验组织