城市轨道交通电缆敷设及桥架安装施工的学习重点,应围绕“施工准备、桥架安装、电缆敷设、质量验收、安全文明施工”五个环节展开。其中桥架安装和电缆敷设的工艺参数、质量验收的测试项目、安全管控措施是考核和现场作业中最常涉及的内容。

原因说明:
施工准备阶段要掌握组织体系、技术准备和材料设备要求。技术准备包括BIM碰撞检查、电缆敷设模拟、图纸固化;材料方面涉及热浸锌梯式桥架、A级阻燃低烟无卤电缆等。作业人员需持证上岗,电工持特种作业操作证,焊工持双证,并经三级安全教育及准入考试。

桥架安装流程是学习重点之一。测量放线用全站仪,误差不超过2mm;支架定位与钻孔间距不大于1.5m,转弯处不大于0.8m,拉拔试验不小于5kN;支架安装水平度不大于2mm/2m;桥架拼装采用8.8级镀锌螺栓,直线段每30m设伸缩节;接地跨接用16mm²铜编织带,电阻不大于0.1Ω,每30m与接地网相连;防火封堵采用3h防火板加防火胶,封堵厚度不小于200mm。

电缆敷设环节要掌握敷设前检查、路径规划、牵引力与侧压力计算、敷设步骤和电缆固定要求。敷设前绝缘测试不小于500MΩ;高压动力电缆走最上层,控制电缆走最下层,间距不小于200mm;敷设时每6m设观察员;水平段固定间距不大于1m,垂直段每1m设绑带;电缆标识采用铝合金标牌激光雕刻。

质量验收实行“三检制”,即班组自检、工区复检、项目部专检,并进行绝缘、直流电阻、交流耐压、护套厚度、阻燃等级“五测”。

现场提示:
安全方面重点识别高处坠落、触电、火灾、机械伤害等危险源。高处作业设置临边防护,触电防控执行“两票三制”,动火作业办理动火票。