25Hz相敏轨道电路调整时,轨道继电器有效电压怎么算?
直接答案:
轨道继电器(或接收器)的有效电压不是直接读出的测试电压,而要按失调角进行换算。计算公式为:UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ。也就是说,现场用仪表测得的电压值乘以失调角β的余弦值,才是真正用于判断继电器工作状态的有效电压。
原因说明:
25Hz相敏轨道电路中,局部电压与轨道电压之间存在相位关系,要求局部电压导前轨道电压90°±30°,允许失调角范围为±30°。当失调角不为0时,测试电压中有一部分不能形成有效的相位作用,因此必须通过cosβ折算。资料给出的示例中,测试电压同为21V时,失调角10°对应有效值20.685V,失调角30°时有效值降至18.186V,可见失调角越大,有效电压损失越多。
现场提示:
调整轨道电路时,不能只看测试电压达到标准就结束,还要确认失调角在允许范围内,并按公式算出有效电压。若相位角超差,常见原因包括防护盒接线不当、器材同名端错误或轨道电路参数变化,可调整HF4-25防护盒接线端子,或检查更换同名端错误的器材。此外,冬季晴天道碴电阻最大、钢轨电阻最小,轨道继电器端电压可能超过调整表最大值,应在最不利条件下调整,再用标准分路电阻线(0.06Ω)进行分路测试。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-CE6694CE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
25Hz相敏轨道电路测试方法与仪表辨析:从选表到判读的易混点