ZPW-2000A轨道电路静态检查中,室内检查和室外检查各查什么?
直接答案:
ZPW-2000A无绝缘轨道电路静态检查分为室内和室外两部分。室内重点查衰耗器盘面、设备固定和断路器状态;室外重点查各类引接线、补偿电容、绝缘和限界。两者检查对象完全不同,不能互相替代。
原因说明:
室内静态检查主要围绕组合架和盘面设备展开,包括检查衰耗器盘面表示灯是否正常,发送器、接收器、衰耗器、网络模拟盘固定是否牢固,断路器状态是否良好,以及组合架继电器及接点状态是否正常。
室外静态检查范围更广,主要检查防护罩、箱盒、基础、加锁装置和设备名称标识;空扼流箱、防腐线、钢包铜引接线、M卡、小灰枕、塞钉、过轨支撑、横向连接线、回流线、轨端接续线;补偿电容、电容防护罩、引接线、塞钉;以及轨距杆、限界测量(防护盒、禁停标)和线路通道(钢轨扣件、轨底、石碴、护轮轨)。
现场提示:
检查钢包铜引接线时需进行过流测试,保持两股平衡;轨端接续线应密贴钢轨夹板,达到平、紧、直。防雷元件劣化指示窗正常为绿色,变红说明已失效,需更换。
注意事项:
静态检查只是整个检查作业的一个阶段,标准还将检查分为准备、静态检查、动态检查和复合确认四个阶段。动态检查中的测试项目(如轨出1电压、匹配变压器在线阻抗等)不在静态检查范围内,作业时不要混淆。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A无绝缘轨道电路评分标准》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-B9F8A723)。