接触网停电作业时接地线装设顺序是什么?
直接答案:
接触网验明已停电后,须立即在作业点的两端及所有可能来电方向装设接地线。装设接地线时,应先将接地线的一端连接到被停电的导体上,然后再连接到接地设备上。
原因说明:
先接导体端、后接接地端,是为了防止在接地线尚未完全接好时,被停电导体意外来电造成人身触电伤害。如果先接接地端,接地线导体端在空中晃动时一旦碰触带电设备或感应电,接地线本身和操作人员都会处于危险状态。拆除接地线时的顺序与此相反,先拆接地端,后拆导体端。
现场提示:
装设接地线时,接地线要连接牢固,接触良好。作业中检修作业车的移动,应听从作业平台上操作人员的指挥。作业人员与司机之间的信息传递应及时、准确、清楚,并执行呼唤应答制度。
注意事项:
雨、雪、冰雹、雷电等恶劣天气时,应暂停高空作业,待条件改善后再按规定流程恢复。涉及停电、验电、接地等具体作业程序和现场安全措施,应以现行有效规章和本单位作业指导书为准。
参考资料:
1. 《接触网工岗位标准》
2. 《接触网工岗位工作职能详述》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-0B801776)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
接触网停电作业接地线装设,顺序错了后果有多严重?
2.
接触网培训中易错点:从验电接地到应急处置的常见疏漏
3.
接触网作业安全与应急处置:从知识点到现场判断