CTC/TDCS中心设备月度检修要按什么流程做?
直接答案:
CTC/TDCS中心设备检修执行“一确认、二检修、三试验、四复验”的标准作业流程,检修前还要完成准备阶段工作,整体形成从准备到复验的闭环管理。
原因说明:
该流程适用于电务段对CTC/TDCS中心设备进行的月度检修及日常维护,检修对象包括服务器柜、网络柜、防雷柜、电源列头柜等设备。流程各阶段主要内容如下:
准备阶段:召开派班会,明确检修作业负责人、防护员、作业时间、作业人员分工、地点、检修要求和安全预判及安全讲话,并使用录音笔录音。同时准备联络工具、照明灯、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒扳手、螺丝刀、万用表、防护用具、毛刷、红光笔、吸尘器、抹布、红外温度测试仪、大功率吹风机等工具仪表。
一确认:对设备状态和作业条件进行确认。
二检修:按标准对中心设备逐项进行检查维护。
三试验:进行CTC/TDCS服务器及接口服务器手动重启切换试验,小型机服务器按需进行重启试验。
四复验:对检修和试验结果进行复核验证。
现场提示:
作业过程中要落实安全预判和安全控制要求,作业结束后做到工完料清,防止工具或材料遗留在设备内部。
参考资料:
1. 《电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-E3C1AEC8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。