TYJL-TR9联锁系统日常巡检应该重点观察哪些部位?
直接答案:
TYJL-TR9计算机联锁系统日常巡检,重点观察六大组成部分的运行状态:控制显示部分、容错联锁计算机、维护终端、接口设备、防雷部分和电源系统。
原因说明:
TR9联锁系统是三取二容错型联锁系统,日常观察应围绕系统构成逐项确认。控制显示部分重点看监控机显示的站场图形是否与实际设备状态一致,有无故障报警和音响提示;容错联锁计算机部分观察联锁机架内各板件工作指示灯是否正常,有无报警信息;维护终端重点查看电务维修机记录的系统运行和故障信息,确认I/O状态和模块工作状态是否正常。
接口部分需确认微机监测、DIMS、CTC等接口通信是否正常;防雷部分检查电源防雷、计算机防雷、输入输出防雷和通信防雷元件有无异常;电源部分确认配电柜、UPS和采集驱动电源供电是否稳定,自动切换功能是否正常。
现场提示:
维护终端具有回放功能,系统操作、运行和故障情况可记录一个月或更长。日常巡检时如发现设备异常,可借助记录信息进行查询和图形再现,为故障判断提供依据。该系统开通使用后稳定可靠,信号设备故障时能及时给出报警,为信号设备从故障修过渡到状态修提供支持。
注意事项:
本文内容依据单一论文资料整理,涉及现场作业时,应以现行有效规章、设备维护手册和本单位作业标准为准。
参考资料:
1. 《大准铁路TYJL-TR9计算机联锁系统维修管理》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-4C55A449)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
TYJL-TR9联锁系统维修:三个容易混淆的知识点
2.
TYJL-TR9联锁系统主要部件组成与容错结构解析
3.
TYJL联锁故障处理中,哪些误判最容易拖慢处置节奏?