ZPW-2000A静态检查中,防雷元件劣化指示窗什么颜色算正常?
直接答案:正常为绿色,变红说明防雷元件已失效,需要更换。这是静态检查中容易看错的一个点,现场检查时要逐箱查看,不能只看外观。
原因说明:防雷元件劣化指示窗是判断元件是否失效的直观依据。指示窗变红意味着防雷保护功能已经丧失,若不及时更换,雷雨季节设备将失去防雷保护,可能造成轨道电路设备损坏。检查时除了看指示窗颜色,还应结合防雷元件测试数据综合判断。
现场提示:ZPW-2000A无绝缘轨道电路静态检查分为准备、静态检查、动态检查和复合确认四个阶段。室外静态检查范围包括防护罩、箱盒、基础、加锁装置、设备名称标识,以及空扼流箱、防腐线、钢包铜引接线、M卡、小灰枕、塞钉、过轨支撑、横向连接线、回流线、轨端接续线等。检查钢包铜引接线时需进行过流测试并保持两股平衡;轨端接续线应密贴钢轨夹板,达到平、紧、直。补偿电容、电容防护罩、引接线、塞钉也属于必查项,同时还要检查轨距杆、限界测量(防护盒、禁停标)和线路通道(钢轨扣件、轨底、石碴、护轮轨)。
注意事项:动态检查阶段还包括发送器N+1试验、接收器双机并联冗余试验、发送器输出电平测试、轨出1电压测试、匹配变压器在线阻抗测试、调谐单元在线阻抗测试、空心线圈在线阻抗测试、补偿电容在阻抗线测试、绝缘轨距杆漏电流阻抗测试,以及地线电阻测试(地线电阻阻值不大于1Ω)。各项测试结果应与调整表范围一致。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A无绝缘轨道电路评分标准》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-B9F8A723)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A区间设备布置:从系统构成到常见故障的判断链条
2.
ZPW-2000A轨道电路故障,先从衰耗盒这几个测试孔查起
3.
ZPW-2000A故障排查,先看懂这套系统结构