客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现报警,现场先看哪几个环节?
直接答案:
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现报警后,现场处置第一步不是直接跑室外,而是先到室内移频架查看衰耗盒发送、接收的工作指示灯状态,据此快速判断故障是否影响行车,再决定下一步排查方向。
原因说明:
该系统具备完善的微机监测功能,报警信息主要分两类。一类是通信状态报警,包括轨道电路通信盘与CAN总线(CANA、CANB、CANC、CAND、CANE)通信故障、通信盘与监测维护终端通信故障等。另一类是设备工作状态报警,包括主/备发送器故障、功出电压超限、功出电流超限、主轨出电压超下限、小轨道报警等。
现场提示:
查看指示灯时按以下顺序判断:
发送盒故障:发送工作指示灯亮红或不亮灯,先排查电源、断路器、功出电压,区分室内外故障。若备发送盒工作正常,多为主发送盒内部故障或CAN总线通道故障,更换新发送盒即可。
接收盒故障:接收工作指示灯亮红或不亮灯,先排查电源、断路器、输入电压(主轨道、小轨道)。由于接收器采用双机并联,若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒。
通信盘故障:通信盘工作灯亮红灯,直接更换新通信盘。查看面板CAN总线通信灯状态,常亮或常灭为相应CAN总线故障,检查相应通道连接或移频柜内设备状态。
注意事项:
发送器采用N+1冗余、接收器采用双机并联设计,主发送盒故障转换到备发送盒后不影响行车,接收盒单台故障另一台仍能正常工作,不必急于中断行车处理。无故障报警的区段红光带,多为无检测非冗余环节的硬故障,故障范围从发送盒功出至室外轨道区段或从接收输入至室外轨道区段的任何一处开路,室内外故障划分多在分线盘处测量确定。
参考资料:
1. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-79452B86)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条
2.
客专ZPW-2000A/K轨道电路:从监测报警到故障定位的完整链条
3.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ