ZPW-2000A轨道电路故障,为什么不能只靠“轨入”电压判断?
直接答案:
ZPW-2000A无绝缘轨道电路故障判断,不能以“轨入”电压作为唯一依据。接收器正常工作的前提,是同时获得经衰耗盒调整后的主轨道信息(轨出1)和小轨道信息(轨出2)。因此,现场排查必须结合衰耗盘面板多个测试点电压综合判断,并且测试数据要与日常数据对比,才能准确定位故障。
原因说明:
发送部分故障时,先区分编码电路、模拟电缆、死机还是发送器本身问题。比如编码电路故障,可结合列车运行状态判断;发送器故障,可在衰耗盘“发送电源”插孔测试正常、但“发送功出”无输出时确认。发送功出正常而接收电路故障时,则按“轨出1”“XGJ”电压和分线盘测试结果分段排查,判断故障点在室内还是室外。
现场提示:
接收盒成对并机工作,死机或故障不影响行车,可松出接收盒半分钟再上好试验。相邻区段衰耗盘故障时,本区段会出现轨道空闲但占用灯点亮的现象,此时要检查前方相邻区段衰耗盘“轨出2”电压。站联电缆断线也会造成轨道空闲但红灯点亮,需两站配合测试XGJ直流电压,确认后倒备用电缆恢复。
注意事项:
本资料为经验总结类参考,具体作业流程和参数以现行有效规章为准。测试数据必须与日常数据比较,不能单凭一次测量下结论。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A无绝缘轨道电路故障判断方法分析》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-EC2AC964)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A轨道电路故障,先从衰耗盒这几个测试孔查起
2.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ
3.
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条