ZPW-2000A系统由哪些主要设备组成,各自起什么作用?
直接答案:
ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞系统主要由调谐区、匹配变压器、补偿电容、传输电缆、发送器、接收器、衰耗盒(衰耗盘)和电缆模拟网络等设备组成。各设备分工明确,共同完成轨道占用检查、移频信号发送接收以及地-车信息传输。
原因说明:
发送器用于产生高精度、高稳定度的移频信号源,系统采用N+1冗余设计,故障时通过FBJ接点转至“+1FS”备用发送器。接收器采用A、B双机并联工作方式,A、B主机输入和输出均相互并联,以提高系统可靠性。
调谐区由主轨道和短小轨道组成。主轨道信号传至本区段接收器,调谐区小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,并将处理结果(XG、XGH)送至本轨道电路接收器,作为轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。
衰耗盘用于实现主轨道电路、小轨道电路的调整,并给出送受端故障、轨道占用表示及发送、接收用+24V电源电压等状态。补偿电容用于延长轨道电路传输长度,当电码化轨道长度超过300m时必须设置电容补偿,并按等间距布置。
现场提示:
不同载频对应的补偿电容容量不同,1700Hz对应55μF,2000Hz对应50μF,2300Hz对应46μF,2600Hz对应40μF,检修更换时注意核对频率与容量匹配。
参考资料:
1. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-15F1070A)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
ZPW-2000A设备布置与电路原理:把结构讲透,故障就好查了
2.
ZPW-2000A区间设备布置:从系统构成到常见故障的判断链条