25Hz相敏轨道电路测试时,有效电压怎么算?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路测试时,轨道继电器(或接收器)的有效电压不等于万用表直接测出的测试电压,需要按失调角进行换算。换算公式为:UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ。其中β为失调角。
原因说明:
25Hz相敏轨道电路依靠局部电压和轨道电压的相位差工作,要求局部电压导前轨道电压90°±30°。实际调整时,相位不可能绝对等于90°,必然存在失调角β。失调角越大,继电器实际获得的驱动能量越小,所以必须把测试电压乘以cosβ折算成有效电压,才能判断继电器是否处于可靠工作状态。
举例来说,测试电压同为21V时,失调角为0°时有效电压为21V;失调角为15°时有效电压为20.286V;失调角为30°时有效电压只有18.186V。可见失调角增大后,即使测试电压不变,有效电压也会明显下降。
现场提示:
调整状态下的允许失调角范围为±30°,超出该范围应检查防护盒接线、器材同名端和轨道电路参数。有效电压不足时,可结合电源屏输出电压、送电端变压器变比、限流电阻阻值和雨季漏泄情况逐项排查。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-CE6694CE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。